[救生消防] DELUGE 喷淋系统 喷嘴的安装高度问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
主题
发表于 2013-10-12 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DELUGE 喷淋系统 喷嘴的安装高度问题,在需要保护的区域(BOP区域)上方7米高的地方才有可依附的结构(钻台底部),如果喷嘴高度达到7米,会不会影响灭火效果,请了解的大法师们不吝赐教,提前谢谢了
回复

使用道具 举报

龙船五分快三
2
发表于 2013-10-12 13:36 | 只看该作者
应该对最高最低都有要求,求专业人事解答下
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2013-10-12 22:04 | 只看该作者
这么高已经超过了喷嘴的范围了。、
轮机专业也可以依附现有的结构做一些结构的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
发表于 2013-10-12 22:25 | 只看该作者
那是朝向井口区域的,高度并不是决定性因素,因为对井口区的喷淋不是做在悬臂梁上就是做在钻台底座上,高度都是定死的,选购的喷头在这个高差情况下范围都确定的了,重要的是把喷头数量和位置选对了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2013-10-12 22:27 | 只看该作者
新规范也允许使用两门消防炮对井口进行保护,可以省去井口区域的喷淋管线和喷头。还能省一个雨淋阀,井喷失火时实际使用效果也更好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2013-10-14 12:08 | 只看该作者
a04051337 发表于 2013-10-12 22:25
那是朝向井口区域的,高度并不是决定性因素,因为对井口区的喷淋不是做在悬臂梁上就是做在钻台底座上,高度 ...

谢谢您的解答,对我帮助非常大;
如果高度差是7米,还能有效喷淋灭火,有这样的喷头吗?如果您手头有资料能否发我一份goodship@163.com,或者在坛子里分享一下,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2013-10-18 10:53 | 只看该作者
a04051337 发表于 2013-10-12 22:25
那是朝向井口区域的,高度并不是决定性因素,因为对井口区的喷淋不是做在悬臂梁上就是做在钻台底座上,高度 ...

谢谢您的解答,对我帮助非常大;
  1. 如果高度差是7米,还能有效喷淋灭火,有能达到这个要求的喷头吗?
  2. 如果您手头有资料能否发我一份goodship@163.com,或者在坛子里分享一下,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2013-10-21 11:14 | 只看该作者
a04051337 发表于 2013-10-12 22:25
那是朝向井口区域的,高度并不是决定性因素,因为对井口区的喷淋不是做在悬臂梁上就是做在钻台底座上,高度 ...

这个对吧
回复 支持 反对

使用道具 举报